Nexeed easyPanel next generation. Hardware panel to change between homing and automatic mode and to start/stop these modes. It also has an event clear button and a button for stepping.
Fix problem when acknowledging errors if the EasyPanel is on ModeForwarder and the flag DisableBackboneEventClear is set.
Object Station Lamp V2.2.6.0
Description
Addon for station lamp based on Bosch-Norm N54 B1
Fixed an issue, that DialogRequest variables of subtree-elements were not checked
Beckhoff analog terminals EL3xxx/EP3xxx and EL4xxx/EP4xxx
Interface
None
EL3692: Parametrized MeasureRange was ignored by terminal if AutoMeasureRange was not deactivated manually in the CoE online data (8000/8010:09). Now AutoMeasureRange can be parametrized in CpStudio. Set AutoMeasureRange off to make sure parametrized MeasureRange becomes active.
EL3351 (EcBcEx335xBase): Filter value 50Hz (default value of FB and terminal) was not sent to terminal. Now it will actively be written to terminal.
Updated documentation for EL3692
Peripheral Scanner (IP) V1.2.5.0
Description
Universal scanner driver for TCP/IP scanners
Interface
IP
Fixed alignment error in export / used OpconStrLen in OpconStrFind
Peripheral Scanner (Serial) V1.1.26.0
Description
Universal scanner driver for scanners with serial interface (e.g. RS232)
Interface
Serial
Improved event texts
Handheld scanner: Fixed page fault exception occurring if there is a postamble before preamble
New functions
Peripheral Beckhoff EL3692 V2.0.1.0
Description
Peripheral object for EL3692 2-channel analog input, resistance, 100 mΩ .. 10 MΩ
Interface
EtherCAT
Added parameter AutoMeasureRange to select whether the parametrized measure range shall be fix or the terminal automatically changes the measure range
Nexeed easyPanel. Hardware Bedienpanel um zwischen den Betriebsarten Ausgangsstellung und Automatik zu wechseln und diese zu starten. Außerdem besitzt es je eine Taste für die Eventquittierung und für den Schrittbetrieb
Behebe Problem beim Fehlerquittieren, wenn das EasyPanel auf einem ModeForwarder hängt und DisableBackboneEventClear aktiv ist.
Object Station Lamp V2.2.6.0
Beschreibung
Addon für Stationsleuchte nach Bosch-Norm N54 B1
Behebe ein Problem, dass DialogRequest Variablen von Subtree-Elementen nicht geprüft wurden
Lesezugriff auf Parameter P-0-0538 nur bei Firmwareversion 21Vxx
Peripheral Festo CMMT Controller V2.1.12.0
Beschreibung
Basis für alle Festo CMMT Antriebe
Schnittstelle
EtherCAT
Neue Fehlermeldungen hinzugefügt
Peripheral Ex3xxx / Ex4xxx V2.1.21.0
Beschreibung
Beckhoff-Analog Klemmen EL3xxx/EP3xxx und EL4xxx/EP4xxx
Schnittstelle
None
EL3392: Parametrierter MeasureRange wurde von der Klemme ignoriert, wenn AutoMeasureRange nicht manuell in den CoE-Online-Daten deaktiviert wurde (8000/8010:09). Jetzt kann AutoMeasureRange in CpStudio parametriert werden. AutoMeasureRange auf OFF setzen, damit der parametrierte MeasureRange aktiv wird.
EL3351 (EcBcEx335xBase): Filter Wert 50Hz (Standard im FB und in Klemme) wurde nicht an Klemme gesendet. Nun wird es aktiv auf die Klemme geschrieben.
Dokumentation aktualisiert für EL3692
Peripheral Scanner (IP) V1.2.5.0
Beschreibung
Universal-Scanner-Treiber für TCP/IP-Scanner
Schnittstelle
IP
Ausrichtungsfehler in Export beseitigt / Verwendung von OpconStrLen beim Aufruf von OpconStrFind
Peripheral Scanner (Serial) V1.1.26.0
Beschreibung
Universal-Scanner-Treiber für Scanner mit serieller Schnittstelle (z.B. RS232)
Schnittstelle
Serial
Meldungstexte verbessert
Handscanner: Fehlerbehebung einer Page Fault Exception, wenn die Postamble vor der Preamble auftaucht
Neue Funktionen
Peripheral Beckhoff EL3692 V2.0.1.0
Beschreibung
Peripherieobjekt für EL3692 2-Kanal-Analog-Eingang, Widerstand, 100 mΩ .. 10 MΩ
Schnittstelle
EtherCAT
Neuer Parameter AutoMeasureRange, um den parametrierten Messbereich fest vorzugeben oder damit die Klemme den Messbreich automatisch erkennt