Object Release 05/22

English 🠦 Deutsch

 

Content

 

 

Improvements

Object Bosch Rexroth Smart Function Kit Base V1.1.0.0

DescriptionBase object for the Smart Function Kit
  • Changed data type of the write parameter command to REAL

Object Bosch Rexroth Smart Function Kit V1.1.0.0

DescriptionObject for the Bosch Rexroth Smart Function Kit (pressing)
  • Changed data type of the write parameter command to REAL

Object Herrmann Vario V1.1.7.0

DescriptionObject for control a Herrmann Vario ultrasonic welding control
  • Fixes a problem that an event message is entered twice in the run of a ClearError.

Object Cg V2.1.2.0

DescriptionAddon for CG measurement. It includes an HMI, exports a step chain, provides calculation of Cg/Cgk values and can write/send result data.
  • export of parameter DataPath for csv file

Object DDL Event V2.3.9.0

DescriptionAdd-on which represents one DDL message (direct data link) for connection to Nexeed MES based on Nexeed XML specification via TCP/IP. The PDA/MDA events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged and plcSystemStarted are sent automatically but must be still configured manually in OES.
  • Set trace warning events with negative event number (TraceWarnNo*-1). With this update a correct event/hash number is send to MES and the event text will be visible in OIS portal.
  • Set add-on warnings with correct OOID to fix 'No text found' message in HMI.

Object DDL Event V2.4.2.0

DescriptionAdd-on which represents one DDL message (direct data link) for connection to Nexeed MES based on Nexeed XML specification via TCP/IP. The PDA/MDA events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged and plcSystemStarted are sent automatically but must be still configured manually in OES.
  • Set trace warning events with negative event number (TraceWarnNo*-1). With this update a correct event/hash number is send to MES and the event text will be visible in OIS portal.
  • Set add-on warnings with correct OOID to fix 'No text found' message in HMI.

Object OpCon Platform Team DDL Event V2.0.14.0

DescriptionAdd-on which represents one DDL message (direct data link) for connection to OpCon MES based on OpCon XML specification via TCP/IP. The PDA/MDA events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged and plcSystemStarted are sent automatically but must be still configured manually in OES.
  • Set trace warning events with negative event number (TraceWarnNo*-1). With this update a correct event/hash number is send to MES and the event text will be visible in OIS portal.
  • Set add-on warnings with correct OOID to fix 'No text found' message in HMI.

Object OpCon Platform Team DDL Event V2.1.4.0

DescriptionAdd-on which represents one DDL message (direct data link) for connection to OpCon MES based on OpCon XML specification via TCP/IP. The PDA/MDA events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged and plcSystemStarted are sent automatically but must be still configured manually in OES.
  • Set trace warning events with negative event number (TraceWarnNo*-1). With this update a correct event/hash number is send to MES and the event text will be visible in OIS portal.
  • Set add-on warnings with correct OOID to fix 'No text found' message in HMI.

Object OpCon Platform Team DDL Event V2.2.3.0

DescriptionAdd-on which represents one DDL message (direct data link) for connection to OpCon MES based on OpCon XML specification via TCP/IP. The PDA/MDA events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged and plcSystemStarted are sent automatically but must be still configured manually in OES.
  • Set trace warning events with negative event number (TraceWarnNo*-1). With this update a correct event/hash number is send to MES and the event text will be visible in OIS portal.
  • Set add-on warnings with correct OOID to fix 'No text found' message in HMI.

Peripheral Beckhoff EL4024 V2.1.3.0

Description4 channel analog output terminal 4-20mA, 12 bitInterfaceEtherCAT
  • linking changed AO outputs Channel X to {1}-{3}

Peripheral Bosch Rexroth Smart Function Kit (Press) V2.1.0.0

DescriptionSmart Function Kit for pressing applicationsInterfaceEtherCAT
  • Problems with the Tare and Write parameter functions fixed

Peripheral Herrmann Vario (Profibus) V2.0.5.0

DescriptionHerrmann Vario ultrasonic welding controlInterfaceProfibus
  • Fixes an issue that an event message can be displayed without information in the run of a ClearError.
 

 

New functions

Object Consumption Base V1.1.0.0

DescriptionCommon definitions for energy monitoring
  • Removed the specific consumption interfaces and structures to their own bases

Object Consumption V1.0.4.0

DescriptionAdd-on for recording energy consumption and communication to the OPC-UA server. It will be transmitted in SI base units.
  • Incompatible update of the base object NxConsumptionBase (Compatible Update for this object)

Peripheral Beckhoff EL3255 V2.0.1.0

Description5-channel analog input terminal potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 BitInterfaceEtherCAT
  • Added ctrlX linking

Peripheral Beckhoff EL3403 V2.0.13.0

Description3 channel power measurement terminal. Supported product revisions: EL3403-0000, EL3403-0026, EL3403-0010, EL3403-0100, EL3403-0126, EL3403-0111InterfaceEtherCAT
  • Changed the interface of the peripheral from IOpconConsumption to IConsumptionElectricity to be compatible with the new electricity addon

Peripheral Bronkhorst Bronkhorst V2.0.6.0

DescriptionThe EtherCAT interface is optional for all Digital Bronkhorst Mass flow and pressure meter/controllers for gases or liquids, like EL-FLOW, EL-PRESS, LOW-P-FLOW, IN-FLOW(Industrial).InterfaceEtherCAT
  • Update to include incompatible consumption base

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 515 V2.4.2.0

DescriptionCETATEST 515 leakage tester with differential pressure sensor. Optimized for testing small parts in high speed production cycles. Supported test modes: pressure loss, pressure riseInterfaceEtherCAT
  • new configfiles for new revisions of device

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 615 V2.4.2.0

DescriptionCETATEST 615 flow tester. Can be used for large volume parts with small leak rates.InterfaceEtherCAT
  • new configfiles for new revisions of device

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 715 V2.4.2.0

DescriptionCETATEST 715 leakage tester with overpressure sensor. Ideal for test parts with large leakages. Supported test modes: pressure loss, pressure riseInterfaceEtherCAT
  • new configfiles for new revisions of device

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 815 V2.4.2.0

DescriptionCETATEST 815 and 815 HD-DA (single channel) leakage tester with differential pressure sensor. Ideal for test parts with small leakages (815) or leak tests up to 300bar (815 HD-DA). Supported test modes: pressure loss, pressure riseInterfaceEtherCAT
  • new configfiles for new revisions of device

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 915 V2.4.2.0

DescriptionCETATEST 915 / 915-G flow tester. Measurement of the flow rate via the pressure drop of the laminar flow element (LFE). Supported test modes: volumetric flow. Supported options: nominal pressure optimization. Unsupported options/functions: endless measuring, exponential extrapolation, control valves, automatic function check, USB measurement curve IDs, program series, test repetition.InterfaceEtherCAT
  • new configfiles for new revisions of device

Peripheral CETA Testsysteme GmbH x15 Series V2.4.5.0

DescriptionCETA x15 measurement devices base objectInterfaceNone
  • several changes for new revision of CETA devices (tested with CETA815)

Peripheral Cognex In Sight V1.1.11.0

DescriptionCognex In-Sight camera with TCP/IP (series 5000 and 7000 and 8400 and maybe also Micro 1000 (not tested)). Camera jobs must have a specific layout/interface (see documentation). Only spreadsheet jobs have been testet; EasyBuilder jobs aren't tested yet but may work as well.InterfaceIP
  • Changed protocoll for D900 devices

Peripheral Festo CPX-FB37 V1.0.8.0

DescriptionFesto CPX-FB37 terminal bus nodeInterfaceEtherCAT
  • modul for MPAL DIL 4 [32DO] added

Peripheral Ifm electronic SD Flowmeter V1.0.8.0

DescriptionPeripheral for flow sensors 'ifm electronic: SDxxxx Flowmeter' and 'Aventics: Flow rate sensor (R412025495)'. The peripheral supports both the digital S0 PLC input and the analog PLC input.InterfaceNone
  • Update to include incompatible consumption base

Peripheral Simulation Consumption V1.0.3.0

DescriptionConsumption for simulated hardwareInterfaceOPC UA
  • Update to include incompatible consumption base
 

 

New objects

Object Consumption electrical base V1.0.0.0

DescriptionCommon definitions for electrical energy monitoring
  • Separate the Interface from the NxConsumptionBase

Object Consumption electricity V1.0.0.0

DescriptionAdd-on for recording energy consumption
  • initial release version

Peripheral Aventics Aventics 580 Valve System V2.0.1.0

DescriptionAventics field bus connection with EtherCAT for Aventics valve system 580InterfaceEtherCAT
  • Aventics field bus connection with EtherCAT for Aventics valve system 580

Peripheral Beckhoff EL2634 V2.0.0.0

DescriptionDigital 4 channel relay output terminal 250V AC / 30V DC 4AInterfaceEtherCAT
  • initial release version V2 with fieldbus status check

Peripheral Beckhoff EL3443 V2.0.0.0

Description3 channel power measurement terminal. Supported product revisions: EL3443-0000, EL3443-0010, EL3443-0011, EL3443-0013, EL3443-0020,InterfaceEtherCAT
  • Initial release version

Peripheral Beckhoff EP2339-0003 V2.0.0.0

Description16 x digital input or 16 x digital output 24 VInterfaceEtherCAT
  • initial release

Peripheral Feig Electronic Feig UHF Reader Single V1.0.4.0

DescriptionFeig UHF Reader SingleInterfaceIP
  • read more than 22 tags

Peripheral Rexroth S20-EC-BK V2.0.4.0

DescriptionS20 IO System Ethercat CouplerInterfaceEtherCAT
  • Added english documentation
 

 

HMI | Documentation | Translation

Object Kistler Maxymos Force Stroke V1.2.2.0

DescriptionObject for Kistler Maxymos peripheral (force stroke measurement)
  • Added english documentation

Object Pilz Pilz Pnoz Multi2 V2.0.2.0

DescriptionAddon for Pilz Pnoz Multi2 B1
  • English documentation added

Peripheral Bosch Rexroth CS351 V2.0.11.0

DescriptionScrewer compact box for Rexroth manual or automatic screwersInterfaceEtherCAT
  • Added correct CS chapter instead of KE chapter

Peripheral Bosch Rexroth ctrlX drive (NC) V2.0.1.0

DescriptionctrlX EtherCAT drive controller. Supports: Positioning Mode, Velocity Mode, Parameter Access, Set abs. reference, Positioning Mode (fixed Positions), QuickStopInterfaceEtherCAT
  • Added english documentation

Peripheral Festo CMMT-AS (native) V2.0.6.0

DescriptionFesto CMMT-AS controllerInterfaceEtherCAT
  • Updated english documentation

Peripheral Festo CMMT-ST (native) V2.0.5.0

DescriptionFesto CMMT-ST controllerInterfaceEtherCAT
  • Updated english documentation

Peripheral Kistler MaXYmos BL5867B V2.0.1.0

DescriptionKistler MaXYmos BL force/stroke meassuring deviceInterfaceEtherCAT
  • Added english documentation

Peripheral Ex3xxx / Ex4xxx V2.1.16.0

DescriptionBeckhoff analog terminals EL3xxx/EP3xxx and EL4xxx/EP4xxxInterfaceNone
  • Schreibfehler in den Typen korrigiert

 

Deutsch 🠦 English

 

Inhalt

 

 

Verbesserungen

Objekt Bosch Rexroth Smart Function Kit Base V1.1.0.0

BeschreibungBasisobjekt für das Smart Function Kit
  • Datentyp des Schreibbefehls für Parameter wurde auf REAL geändert

Objekt Bosch Rexroth Smart Function Kit V1.1.0.0

BeschreibungObjekt für das Smart Function Kit für Pressanwendung der Firma Bosch Rexroth
  • Datentyp des Schreibbefehls für Parameter wurde auf REAL geändert

Objekt Herrmann Vario V1.1.7.0

BeschreibungObjet zur Ansteuerung einer Herrmann Vario Ultraschall Schweißsteuerung
  • Behebt ein Problem, dass eine Eventmeldung im Zuge eines ClearError zweimal eingtragen wird.

Objekt Cg V2.1.2.0

BeschreibungAddon für CG Messung. Es beinhaltet eine HMI, exportiert eine Schrittkette, bietet die Berechnung der Cg/Cgk Werte an und kann Ergebnisdaten schreiben/senden.
  • export des Parameters DataPath hinzugefügt

Objekt DDL Event V2.3.9.0

BeschreibungAdd-on, welches ein DDL-Event (Direct Data Link) zur Anbindung von Nexeed MES auf Basis der Nexeed XML Spezifikation über TCP/IP repräsentiert. Die BDE/MDE Events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged und plcSystemStarted werden automatisch gesendet, müssen aber immernoch im OES selbst konfiguriert werden.
  • Setze Trace-Warning-Meldungen mit negativer Eventnummer (TraceWarnNo*-1). Mit diesem Update wird eine korrekte Meldungs-/Hashnummer ans MES gesendet und der Meldungstext wird im OIS Portal sichtbar sein.
  • Setze Add-on Warnungen mit richtiger OOID, um die 'No text found' Meldung zu beheben.

Objekt DDL Event V2.4.2.0

BeschreibungAdd-on, welches ein DDL-Event (Direct Data Link) zur Anbindung von Nexeed MES auf Basis der Nexeed XML Spezifikation über TCP/IP repräsentiert. Die BDE/MDE Events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged und plcSystemStarted werden automatisch gesendet, müssen aber immernoch im OES selbst konfiguriert werden.
  • Setze Trace-Warning-Meldungen mit negativer Eventnummer (TraceWarnNo*-1). Mit diesem Update wird eine korrekte Meldungs-/Hashnummer ans MES gesendet und der Meldungstext wird im OIS Portal sichtbar sein.
  • Setze Add-on Warnungen mit richtiger OOID, um die 'No text found' Meldung zu beheben.

Objekt OpCon Platform Team DDL Event V2.0.14.0

BeschreibungAdd-on, welches ein DDL-Event (Direct Data Link) zur Anbindung von OpCon MES auf Basis der OpCon XML Spezifikation über TCP/IP repräsentiert. Die BDE/MDE Events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged und plcSystemStarted werden automatisch gesendet, müssen aber immernoch im OES selbst konfiguriert werden.
  • Setze Trace-Warning-Meldungen mit negativer Eventnummer (TraceWarnNo*-1). Mit diesem Update wird eine korrekte Meldungs-/Hashnummer ans MES gesendet und der Meldungstext wird im OIS Portal sichtbar sein.
  • Setze Add-on Warnungen mit richtiger OOID, um die 'No text found' Meldung zu beheben.

Objekt OpCon Platform Team DDL Event V2.1.4.0

BeschreibungAdd-on, welches ein DDL-Event (Direct Data Link) zur Anbindung von OpCon MES auf Basis der OpCon XML Spezifikation über TCP/IP repräsentiert. Die BDE/MDE Events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged und plcSystemStarted werden automatisch gesendet, müssen aber immernoch im OES selbst konfiguriert werden.
  • Setze Trace-Warning-Meldungen mit negativer Eventnummer (TraceWarnNo*-1). Mit diesem Update wird eine korrekte Meldungs-/Hashnummer ans MES gesendet und der Meldungstext wird im OIS Portal sichtbar sein.
  • Setze Add-on Warnungen mit richtiger OOID, um die 'No text found' Meldung zu beheben.

Objekt OpCon Platform Team DDL Event V2.2.3.0

BeschreibungAdd-on, welches ein DDL-Event (Direct Data Link) zur Anbindung von OpCon MES auf Basis der OpCon XML Spezifikation über TCP/IP repräsentiert. Die BDE/MDE Events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged und plcSystemStarted werden automatisch gesendet, müssen aber immernoch im OES selbst konfiguriert werden.
  • Setze Trace-Warning-Meldungen mit negativer Eventnummer (TraceWarnNo*-1). Mit diesem Update wird eine korrekte Meldungs-/Hashnummer ans MES gesendet und der Meldungstext wird im OIS Portal sichtbar sein.
  • Setze Add-on Warnungen mit richtiger OOID, um die 'No text found' Meldung zu beheben.

Peripheral Beckhoff EL4024 V2.1.3.0

Beschreibung4-Kanal Analoge Ausgangsklemme 4-20mA, 12 bitSchnittstelleEtherCAT
  • linking geändert von AO outputs Channel X auf {1}-{3}

Peripheral Bosch Rexroth Smart Function Kit (Press) V2.1.0.0

BeschreibungSmart Function Kit für PressanwendungSchnittstelleEtherCAT
  • Probleme mit den Funktionen Tara und Parameter schreiben behoben

Peripheral Herrmann Vario (Profibus) V2.0.5.0

BeschreibungHerrmann Vario Ultraschall SchweißsteuerungSchnittstelleProfibus
  • Behebt ein Problem, dass eine Eventmeldung im Zuge eines ClearError ohne Informationen angezeigt werden kann.
 

 

Neue Funktionen

Objekt Consumption Base V1.1.0.0

BeschreibungGemeinsame Definitionen für Energy Monitoring
  • Auslagerung der spezifischen Verbraucher-Interfaces und -strukturen in ihre eigene Basis

Objekt Consumption V1.0.4.0

BeschreibungAdd-On zum Aufzeichnen des Energieverbrauchs und Kommunikation zum OPC-UA-Server. Übetragen wird in SI-Basiseinheiten
  • Inkompatible Aktualisierung des Basisobjekts NxConsumptionBase (Kompatible Aktualisierung für dieses Objekt)

Peripheral Beckhoff EL3255 V2.0.1.0

Beschreibung5-Kanal Analog-Eingangsklemme Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 BitSchnittstelleEtherCAT
  • CtrlX Verlinkungen hinzugefügt

Peripheral Beckhoff EL3403 V2.0.13.0

Beschreibung3-Kanal Leistungsmessklemme. Unterstützte Produkt-Revisionen: EL3403-0000, EL3403-0026, EL3403-0010, EL3403-0100, EL3403-0126, EL3403-0111SchnittstelleEtherCAT
  • Die Schnittstelle des Peripheriegeräts wurde von IOpconConsumption auf IConsumptionElectricity geändert, um mit dem neuen Addon kompatibel zu sein

Peripheral Bronkhorst Bronkhorst V2.0.6.0

BeschreibungThe EtherCAT interface is optional for all Digital Bronkhorst Mass flow and pressure meter/controllers for gases or liquids, like EL-FLOW, EL-PRESS, LOW-P-FLOW, IN-FLOW(Industrial).SchnittstelleEtherCAT
  • Aktualisierung zur Einbeziehung der inkompatiblen Consumption-Base

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 515 V2.4.2.0

BeschreibungCETATEST 515 Dichtheitsprüfgerät mit Differenzdrucksensor. Optimiert für Prüfung kleiner Bauteile mit hoher Taktrate. Unterstützte Prüfarten: Druckverlust, DruckanstiegSchnittstelleEtherCAT
  • Neue EtherCAT Konfigurationsfiles für neue Geräterevision

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 615 V2.4.2.0

BeschreibungCETATEST 615 Durchflussprüfgerät. Einsetzbar für großvolumige Prüfteile mit kleinen Leckraten.SchnittstelleEtherCAT
  • Neue EtherCAT Konfigurationsfiles für neue Geräterevision

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 715 V2.4.2.0

BeschreibungCETATEST 715 Dichtheitsprüfgerät mit Überdrucksensor. Ideal einsetzbar für Prüfteile mit großen Leckagen. Unterstützte Prüfarten: Druckverlust, DruckanstiegSchnittstelleEtherCAT
  • Neue EtherCAT Konfigurationsfiles für neue Geräterevision

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 815 V2.4.2.0

BeschreibungCETATEST 815 und 815 HD-DA (einkanalig) Dichtheitsprüfgerät mit Differenzdrucksensor. Ideal einsetzbar für Prüfteile mit kleinen Leckagen (815) oder Dichtheitsprüfungen bis 300bar (815 HD-DA). Unterstützte Prüfarten: Druckverlust, DruckanstiegSchnittstelleEtherCAT
  • Neue EtherCAT Konfigurationsfiles für neue Geräterevision

Peripheral CETA Testsysteme GmbH CETATEST 915 V2.4.2.0

BeschreibungCETATEST 915 / 915-G Durchflussprüfgerät. Durchflussermittlung über Druckabfall an einer laminaren Messstrecke (LFE). Unterstützte Testmodi: Durchfluss. Unterstützte Optionen: Nominaldruckoptimierung. Nicht unterstützte Optionen/Funktionen: Unendliches Messen, Exponentielle Extrapolation, Steuerventile, automatischer Funktionscheck, USB Messkurven IDs, Programmserien, Messwiederholung.SchnittstelleEtherCAT
  • Neue EtherCAT Konfigurationsfiles für neue Geräterevision

Peripheral CETA Testsysteme GmbH x15 Series V2.4.5.0

BeschreibungCETA x15 Messgeräte BasisobjektSchnittstelleNone
  • Diverse Änderungen für neue Geräterevision der CETA Geräte (getestet mit CETA815)

Peripheral Cognex In Sight V1.1.11.0

BeschreibungCognex In-Sight Kamera mit TCP/IP (Serie 5000 und 7000 und 8400 und eventuell Micro 1000 (nicht getestet)). Kamera Jobs müssen ein spezielle(s) Interface/Schnittstelle (siehe Dokumentation). Nur Tabellen-Jobs wurden getestet; EasyBuilder-Jobs wurden nicht getestet, könnten aber auch funktionieren.SchnittstelleIP
  • Protokoll für D900 Geräte angepasst

Peripheral Festo CPX-FB37 V1.0.8.0

BeschreibungFesto CPX-FB37 Terminal BusknotenSchnittstelleEtherCAT
  • neues Module für MPAL DIL 4 [32DO] hinzugefügt

Peripheral Ifm electronic SD Flowmeter V1.0.8.0

BeschreibungPeripheral für Durchflusssensoren 'ifm electronic: SDxxxx Druckluftzähler' und 'Aventics: Durchflusssensor (R412025495)'. Das Peripheral unterstützt sowohl den digitalen S0 SPS-Eingang als auch den analogen SPS-Eingang.SchnittstelleNone
  • Aktualisierung zur Einbeziehung der inkompatiblen Consumption-Base

Peripheral Simulation Consumption V1.0.3.0

BeschreibungVerbrauch für simulierte HadwareSchnittstelleOPC UA
  • Aktualisierung zur Einbeziehung der inkompatiblen Consumption-Base
 

 

Neue Objekte

Objekt Consumption electrical base V1.0.0.0

BeschreibungGemeinsame Definitionen für Elektrische Energy Überwachung
  • Trennen der Schnittstelle von der NxConsumptionBase

Objekt Consumption electricity V1.0.0.0

BeschreibungAdd-On zum Aufzeichnen des Energieverbrauchs
  • Erste Freigabeversion

Peripheral Aventics Aventics 580 Valve System V2.0.1.0

BeschreibungAventics Feldbuskoppler mit EtherCAT für Aventics Ventilsystem 580SchnittstelleEtherCAT
  • Aventics Feldbuskoppler mit EtherCAT für Aventics Ventilsystem 580

Peripheral Beckhoff EL2634 V2.0.0.0

BeschreibungDigitale 4-Kanal Relay Ausgangsklemme 250V AC / 30V DC 4ASchnittstelleEtherCAT
  • 1. Version V2 mit Feldbus Status Check

Peripheral Beckhoff EL3443 V2.0.0.0

Beschreibung3-Kanal Leistungsmessklemme. Unterstützte Produkt-Revisionen: EL3443-0000, EL3443-0010, EL3443-0011, EL3443-0013, EL3443-0020,SchnittstelleEtherCAT
  • Erste Freigabeversion

Peripheral Beckhoff EP2339-0003 V2.0.0.0

Beschreibung16 x Digital-Eingang oder 16 x Digital-Ausgang 24 VSchnittstelleEtherCAT
  • Erste Freigabeversion

Peripheral Feig Electronic Feig UHF Reader Single V1.0.4.0

BeschreibungFeig UHF Reader SingleSchnittstelleIP
  • Auswertung von mehr als 22 Tags

Peripheral Rexroth S20-EC-BK V2.0.4.0

BeschreibungS20 IO System Ethercat CouplerSchnittstelleEtherCAT
  • Englische Dokumentation hinzugefügt
 

 

HMI | Dokumentation | Übersetzung

Objekt Kistler Maxymos Force Stroke V1.2.2.0

BeschreibungObjekt für Kistler Maxymos (Kraft-Weg-Messung)
  • Englische Dokumentation hinzugefügt

Objekt Pilz Pilz Pnoz Multi2 V2.0.2.0

BeschreibungAddon für Pilz Pnoz Multi2 B1
  • Englische Dokumentation hinzugefügt

Peripheral Bosch Rexroth CS351 V2.0.11.0

BeschreibungSchrauber Kompaktbox für Rexroth Hand- oder AutomatikschrauberSchnittstelleEtherCAT
  • Falsches KE Kapitel mit korrektem CS Kapitel ersetzt.

Peripheral Bosch Rexroth ctrlX drive (NC) V2.0.1.0

BeschreibungctrlX EtherCAT Antriebsverstärker. Unterstützt: Positionierbetrieb, Geschwindigkeitsbetrieb, Parameterzugriff, Absolutreferenz setzen, Feste Positionen setzen und anfahren, SchnellStopSchnittstelleEtherCAT
  • Englische Dokumentation hinzugefügt

Peripheral Festo CMMT-AS (native) V2.0.6.0

BeschreibungFesto CMMT-AS EinzelachsverstärkerSchnittstelleEtherCAT
  • Englische Dokumentation aktualisiert

Peripheral Festo CMMT-ST (native) V2.0.5.0

BeschreibungFesto CMMT-ST EinzelachsverstärkerSchnittstelleEtherCAT
  • Englische Dokumentation aktualisiert

Peripheral Kistler MaXYmos BL5867B V2.0.1.0

BeschreibungKistler MaXYmos BL Kraft-Weg-MessungSchnittstelleEtherCAT
  • Englische Dokumentation hinzugefügt

Peripheral Ex3xxx / Ex4xxx V2.1.16.0

BeschreibungBeckhoff-Analog Klemmen EL3xxx/EP3xxx und EL4xxx/EP4xxxSchnittstelleNone
  • Spelling errors in the types corrected
Object_Release_05_22.pdf
471.37KB