Control plus V2.7

English 🠦 Deutsch

 

Control plus V2.7

 

Content

 

Control plus Studio V5.7

New Features

  • I/O list can be exported as CSV file showing all I/O and flag usages in CpStudio and PLC project
  • Backup/Restore dialog for target system data
  • Removed deploy option for OpconDataFiles
  • Improved support for IO-Link devices (especially with IO-Link masters that are not IODD-capable)
  • AML import checks AML file signature that can only be created with licensed EPLAN export tool
  • HMI export replaces [InstIdx] of conditions parsed from the PLC code with the actual subtree index
  • Extended Machine Hub export for usage of PLC Command Gateway
  • Support PLC library parameter lists: Allow to modify value of appropriate constants.
  • Deploy option for PublicConfig is automatically activated only on the target system hosting the PLC
  • Introduced Slovak as project language
  • Features for object developers:
    • Allow to mark GVL as parameter list in OSD file
    • OOD file can specify folder hierarchy for HMI views
    • When reloading object definitions, search for existing enum items is now case-insensitive. This allows corrections in the case.

Bugfixes

  • Removed export checkbox for GVLs because it did not have any effect
  • When using more than one PartCounter add-on, the connections in the PartCounter configuration were generated in random order

 

Control plus HMI V5.7

New Features

  • Add support for Slovak language

Bugfixes

  • Exception during startup if no PLC is used in HMI
  • Mod_Grid: Change of forecolor and backcolor for columns sometimes is not updated
  • PartCounter Widget: Language change did not work correctly
  • Eventrecorder Widget: Language change did not work correctly

 

Service Stick V10.14


The image package W10LTSC2019.* contains the following images:

Target systemVersionDateStateRexroth VPB40.4V10.142023-02-20Current development pathRexroth VR31.xxV10.142023-02-20Current development pathBeckhoff C6930-0060V10.142023-02-20Current development pathBeckhoff C6017-0010V10.142023-02-20Current development pathBeckhoff CPx7xx-0010V10.142023-02-20Current development pathBeckhoff CX2033-017xV10.142023-02-20Current development pathBosch mPadV10.142023-02-20Current development path

The service stick contains the following realtime packages:

Realtime PackageInstallerVersionTwinCAT 3.1.4024.12TwinCAT3 XAR/ADS3.1.4024.12TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server)3.1.9TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server)4.3.32.0TwinCAT3 TF3300 (Scope Server)3.4.3143.7TwinCAT 3.1.4024.29TwinCAT3 XAR/ADS3.1.4024.29TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server)3.2.7.0TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server)4.4.53.0TwinCAT3 TF3300 (Scope Server)3.4.3146.11

 

Master Image V10.14

New Features

  • Microsoft Hotfixes as at February, 20 2023

 

Object Browser V1.8

New Features

  • Added ECAE integration
    • Added column to catalog view, which displays if a perihperal has a related peripheral
    • Added ECAE View to side navigation
  • Minor Changed
    • Inside the selection dialog for the std-folder it is now possible to enter a custom plc runtime verison
    • Adapted table formatting to style guide
    • Datail View show now multiple Vendor IDs in table
    • Added captions to icons
    • Changed icons and texts
    • The button for Show-Log-Files is now opening the folder that contains all the logs instead of the file itself
    • Implement new logger

Bugfixes

  • Fixed bug that caused std folder selection dialog could not be saved
  • Fixed bug that blocked showing missing objects

 

EventViewer V1.5.10

Bugfixes

  • takeover appframe V1.1 due to problems with GUI language settings
  • takeover EventRecorder service V1.5.10

 

TranslationUpdater V1.5.1

New Features

  • Introduced Slovak as project language

 

Security Guideline V2.1.1

New Features

  • Updated N51M M27 checklist to V3.0 Attachment 3 (complete overhaul)
    • Added VPB40, C6017, CX2033, C6930 controllers (Windows 10 based)
    • Added new panels VR31xx (Windows 10 based)
    • Added ctrlX CORE X3 controller (Ubuntu based)
    • Removed component supplier information since it is not part of the questionaire anymore

 

Part Counter Service V1.5.9

New Features

  • Service reports statistic data (counters + shifts) back to PLC

Bugfixes

  • missing target curve on previous shifts

 

Digital Machine V2.7.1

New Features

  • Update to Control plus Bundle V2.7 (Control plus Studio V5.7)
  • Renamed views (Loc120B830A_TagReader/Loc130B830A_TagReader)
  • Fixed links in view 'DefaultViewTile1' (now DefaultViewTileString)
  • Adjusted folder structure to match Nexeed Automation Application Guidelines

 

IPC target content (NXTC file) V5.7

New Features

  • Removed deployment option for OpconDataFiles from nxdc file

 

Platform objects

Object Addon Base V1.0.4.0

DescriptionBasic add-on
  • Plc type ctrlX set to supported

Object Addon EvHdl V1.0.4.0

DescriptionAdd-On with event handling functionality
  • Plc type ctrlX set to supported

Object Base Common Def V1.0.8.0

DescriptionBase definitions
  • Plc type ctrlX set to supported

Object Command Handler Template V1.3.2.0

DescriptionA CmdHandler has sequences which are executed when commands are started.
  • Plc type ctrlX set to supported

Object Data Def Base V1.1.4.0

DescriptionPublicInterface/MES/data management standard data definitions
  • Improved CheckType PLC comments

Object Data Def Base V1.2.9.0

DescriptionPublicInterface/MES/data management standard data definitions
  • Improved CheckType PLC comments

Object Data Def Base V1.3.3.0

DescriptionPublicInterface/MES/data management standard data definitions
  • Improved CheckType labels
  • Improved CheckType PLC comments

Object Data Set Manager V1.1.12

DescriptionLoading and saving of a data set (DAT file) local or via PublicInterface (MES / OPC UA)
  • The DATA_SAVE command automatically performs a load of the data after writing the dataset file.
  • Built-in logging for developer debugging.
  • Aborting the DATA_SAVE command can lead to the loss of the data set contents.

Object Data Set Manager V1.3.2.0

DescriptionLoading and saving of a data set (DAT file) local, via Public Interface (MES / OPC UA) or OpconXml
  • The DATA_SAVE command automatically performs a load of the data after writing the dataset file.
  • Built-in logging for developer debugging.
  • Aborting the DATA_SAVE command can lead to the loss of the data set contents.

Object Data Set Manager V2.0.2.0

DescriptionLoading and saving of a data set (DAT file) local, via Public Interface (MES / OPC UA) or OpconXml
  • The DATA_SAVE command automatically performs a load of the data after writing the dataset file.
  • Built-in logging for developer debugging.
  • Aborting the DATA_SAVE command can lead to the loss of the data set contents.

Object DDL Event V2.4.5.0

DescriptionAdd-on which represents one DDL message (direct data link) for connection to Nexeed MES based on Nexeed XML specification via TCP/IP. The PDA/MDA events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged and plcSystemStarted are sent automatically but must be still configured manually in OES.
  • Set MinVersion of IpDdl to 1.1.17.

Object DDL V1.2.7.0

DescriptionDDL library
  • limit item generation to 100 items/cycle

Object Fbp Co Base (BTC) V2.0.62.0

DescriptionLibrary for CANopen fieldbus peripherals (Beckhoff TwinCAT)
  • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)

Object Fbp Ec Base (BTC) V2.0.65.0

DescriptionLibrary for EtherCAT fieldbus peripherals (Beckhoff TwinCAT)
  • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)
  • Moved OpconEcMasterAddon to OSD file of system independent NxFpbEcBase

Object Fbp Pdp Base (BTC) V2.0.64.0

DescriptionLibrary for Profibus DP fieldbus peripherals (Beckhoff TwinCAT)
  • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)

Object File Sys Dep (BTC) V1.0.10.0

DescriptionSystem dependent file functionalities (Beckhoff TwinCAT)
  • Renamed all internal variables named 'Class' that do not affect interfaces (new IEC keywords compiler info)

Object File Sys Dep V1.0.10.0

DescriptionSystem dependent file functionalities
  • Support ctrlX

Object Mode Forwarder Template V1.5.3.0

DescriptionA ModeForwarder can change operation modes of all ModeHandlers below. It has no own sequences, it only forwards mode requests.
  • Plc type ctrlX set to supported

Object Mode Handler Template V1.5.3.0

DescriptionA ModeHandler manages operation modes and respective sequence chains.
  • Plc type ctrlX set to supported

Object Nx Base V1.0.80.0

DescriptionBase object
  • Fix exception when RootDataDtLocal is called in step chains.

Object Part Counter V1.1.1.0

DescriptionThe part counter is a feature which keeps track of the history of parts produced including NOK reaons and displays it in the visualization. This software object is the Add-on which is used in the PLC to report produced parts. The history storage is done in the PartCounter information service.
  • Added updated documentation
  • Added statistical information from the Part Counter service (As of Service version V1.6) for use in PLC
  • Data types of the OutImm structure adapted to the Cp Studio export

Object Peripheral Root V2.0.16.0

DescriptionPeripherals root object
  • Plc type ctrlX set to supported

Object Public Interface Status V2.1.4.0

DescriptionAddon which generates a view containing status information of all used Public Interface add-ons
  • Marked variable list as library parameter list in OSD file

Object Simulation V1.1.1.0

DescriptionCompulsory add-on for simulation mode
  • Requires CpStudio 5.3
  • Introduced ConfigVersion variable for version check in 3D Simulation
  • Declaration content of FB was not exported

Object Socket Sys Dep (BTC) V1.0.14.0

DescriptionSystem dependent socket functionalities
  • Add Chinese translation

Object State V1.1.5.0

DescriptionAccessible state tile displaying control on, fieldbus, safety doors, MES connection, home position, station empty. Additionally a state structure is provided in the PLC that collects many information at central location.
  • Solve build problem, when ModeDownlink is used in project.

Object Text Logger V1.0.10.0

DescriptionThis Addon allows to save user specific informations (with time stamp) during runtime in a .txt file.
  • Add Chinese translation

Object Rexroth Fbp Ec Base (RIL) V2.0.64.0

DescriptionLibrary for EtherCAT fieldbus peripherals (Rexroth Indralogic)
  • Moved OpconEcMasterAddon to OSD file of system independent NxFpbEcBase

Deutsch 🠦 English

 

Control plus V2.7

 

Inhalt

 

Control plus Studio V5.7

Neue Funktionen

  • E/A-Liste kann als CSV-Datei exportiert werden, die alle Verwendungsstellen von E/A und Flags in CpStudio und dem SPS-Code auflistet
  • Dialog zum Sichern/Wiederherstellen von Zielsystemdaten
  • Deploy-Option für OpconDataFiles entfernt
  • Verbesserte Unterstützung für IO-Link-Geräte (speziell für nicht IODD-fähige IO-Link-Master)
  • AML-Import überprüft Signatur der AML-Datei, die nur mit lizensiertem EPLAN-Export-Tool erstellt werden kann
  • HMI-Export ersetzt [InstIdx] in Bedingungen, die aus dem SPS-Code geparst wurden, mit dem konkreten Teilbaumindex
  • MachineHub-Export für Verwendung des PLC Command Gateway erweitert
  • Unterstützung für Parameterlisten von SPS-Bibliotheken: Werte von entsprechenden Konstanten können geändert werden.
  • Deploy-Option für PublicConfig wird nur auf dem SPS-Zielsystem automatisch aktiviert
  • Slowakisch als Projektsprache eingeführt
  • Funktionen für Objektentwickler:
    • GVLs können in OSD-Datei als Parameterliste markiert werden
    • Ordner-Hierarchie für HMI-Ansichten kann in der OOD-Datei angegeben werden
    • Beim Neuladen von Objekten werden vorhandene Enum-Elemente unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung gefunden. Das ermöglicht Korrekturen in der Groß-Klein-Schreibung.

Fehlerbehebungen

  • Export-Checkbox von GVLs entfernt, da sie keine Auswirkung hatte
  • Bei Verwendung mehrerer PartCounter-Addons wurden die Verbindungen in der PartCounter-Kongiuration in zufälliger Reihenfolge generiert

 

Control plus HMI V5.7

Neue Funktionen

  • Slovakisch wird nun unterstützt

Fehlerbehebungen

  • Ausnahmefehler beim start der HMI falls keine SPS von der HMI verwendet wird
  • Mod_Grid: Änderungen der ForeColor und Backcolor wird teilweise nicht aktualisiert
  • Eventrecorder Widget: Sprachumschaltung hat nicht richtig funktioniert
  • Eventrecorder Widget: Sprachumschaltung hat nicht richtig funktioniert

 

Service Stick V10.14


Das Image-Package W10LTSC2019.* enthält die folgenden Images:

ZielsystemVersionDatumStatusRexroth VPB40.4V10.1420.02.2023Aktueller EntwicklungspfadRexroth VR31.xxV10.1420.02.2023Aktueller EntwicklungspfadBeckhoff C6930-0060V10.1420.02.2023Aktueller EntwicklungspfadBeckhoff C6017-0010V10.1420.02.2023Aktueller EntwicklungspfadBeckhoff CPx7xx-0010V10.1420.02.2023Aktueller EntwicklungspfadBeckhoff CX2033-017xV10.1420.02.2023Aktueller EntwicklungspfadBosch mPadV10.1420.02.2023Aktueller Entwicklungspfad

Der Service Stick enthält die folgenden Realtime Packages:

Realtime PackageInstallerVersionTwinCAT 3.1.4024.12TwinCAT3 XAR/ADS3.1.4024.12TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server)3.1.9TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server)4.3.32.0TwinCAT3 TF3300 (Scope Server)3.4.3143.7TwinCAT 3.1.4024.29TwinCAT3 XAR/ADS3.1.4024.29TwinCAT3 TF6310 (TCP/IP Server)3.2.7.0TwinCAT3 TF6100 (OPC-UA Server)4.4.53.0TwinCAT3 TF3300 (Scope Server)3.4.3146.11

 

Master Image V10.14

Neue Funktionen

  • Microsoft Hotfixes bis 20. Februar 2023

 

Object Browser V1.8

Neue Funktionen

  • ECAE Integration hinzugefügt
    • Zusätzliche Spalte in Catalogview ob eine Peripheral ein Marco besitzt
    • ECAE Element in Seitennavigation hinzugefügt
  • Kleinere Anpassungen
    • Beim Anlegen des Std-Ordners kann nun im Dorpdown Menü eine eigene PLC Runtime Versionsnummer eingetragen werden
    • Tabellen Formatierung an Styleguide angepasst
    • Detailansicht kann jetzt mehrere Vendor ID ein einer Tabelle darstellen
    • Beschriftung zu Icons hinzugefügt
    • Icons und Texte augetauscht
    • Der Show-Log-Files Knopf öffnet nun den Ordner in dem sich die Logdateien befinden, anstelle der Logdatei
    • Implementieren eines neuen Loggers

Fehlerbehebungen

  • Fehler der dazu geführt hat, dass Std-Ordner-Auswahl Dialog nicht gespeichert werden konnte, wurde behoben
  • Fehler behoben der dafür gesorgt hat, dass Fehlende Objekte nicht angezeigt werden

 

EventViewer V1.5.10

Fehlerbehebungen

  • Übernahme des AppFrames V1.1 wegen Probleme mit Wechsel der Spracheinstellungen
  • Übernahme des EventRecorder Service auf 1.5.10

 

TranslationUpdater V1.5.1

Neue Funktionen

  • Slowakisch als Projektsprache eingeführt

 

Security Leitfaden V2.1.1

Neue Funktionen

  • N51M M27 Checkliste aktualisiert auf V3.0 Anhang 3 (komplette Überarbeitung)
    • VPB40, C 6017, CX2033, C6930 Steuerungen zugefügt (Windows 10 Betriebssystem)
    • VR31xx Panels zugefügt (Windows 10 Betriebssystem)
    • ctrlX CORE X3 Steuerung zugefügt (Ubuntu Betriebssystem)
    • Komponenten-Zulieferer Information entfernt da es nicht mehr Teil des Fragebogens ist

 

Part Counter Service V1.5.9

Neue Funktionen

  • Service liefert Statistiken (Zähler + Schichten) zurück an die SPS

Fehlerbehebungen

  • fehlende Sollkurve in zurückliegenden Schichten

 

Digitale Maschine V2.7.1

Neue Funktionen

  • Update auf Control plus Bundle V2.7 (Control plus Studio V5.7)
  • Ansichten umbenannt (Loc120B830A_TagReader/Loc130B830A_TagReader)
  • Links in der Ansicht 'DefaultViewTile1' behoben (jetzt DefaultViewTileString)
  • Ordnerstruktur an die Nexeed Automation Application Guidelines angepasst

 

IPC target content (NXTC-Datei) V5.7

Neue Funktionen

  • Deployment-Option für OpconDataFiles aus nxdc-Datei entfernt

 

Plattformobjekte

Objekt Addon Base V1.0.4.0

BeschreibungBasis Add-on
  • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt

Objekt Addon EvHdl V1.0.4.0

BeschreibungAdd-on mit integriertem Event-Handling
  • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt

Objekt Base Common Def V1.0.8.0

BeschreibungBasisdefinitionen
  • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt

Objekt Command Handler Template V1.3.2.0

BeschreibungEin CmdHandler hat Abläufe, die abgearbeitet werden, wenn ein Kommando gestartet wird.
  • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt

Objekt Data Def Base V1.1.4.0

BeschreibungPublicInterface/MES/Datenmanagement Standard Datendefinitionen
  • CheckType SPS-Kommentare verbessert

Objekt Data Def Base V1.2.9.0

BeschreibungPublicInterface/MES/Datenmanagement Standard Datendefinitionen
  • CheckType SPS-Kommentare verbessert

Objekt Data Def Base V1.3.3.0

BeschreibungPublicInterface/MES/Datenmanagement Standard Datendefinitionen
  • CheckType Label verbessert
  • CheckType SPS-Kommentare verbessert

Objekt Data Set Manager V1.1.12

BeschreibungLaden und Speichern eines Datensatzes (DAT Datei) lokal oder über PublicInterface (MES / OPC UA)
  • Das Kommando DATA_SAVE führt nach dem Schreiben des Datensatzes automatisch ein Laden der Datensatzdaten durch.
  • Einbau Logging für Entwickler-Debugging.
  • Abbruch des DATA_SAVE Kommandos kann zum Verlust des Datensatzinhaltes führen.

Objekt Data Set Manager V1.3.2.0

BeschreibungLaden und Speichern eines Datensatzes (DAT Datei) lokal, über Public Interface (MES / OPC UA) oder OpconXml
  • Das Kommando DATA_SAVE führt nach dem Schreiben des Datensatzes automatisch ein Laden der Datensatzdaten durch.
  • Einbau Logging für Entwickler-Debugging.
  • Abbruch des DATA_SAVE Kommandos kann zum Verlust des Datensatzinhaltes führen.

Objekt Data Set Manager V2.0.2.0

BeschreibungLaden und Speichern eines Datensatzes (DAT Datei) lokal, über Public Interface (MES / OPC UA) oder OpconXml
  • Das Kommando DATA_SAVE führt nach dem Schreiben des Datensatzes automatisch ein Laden der Datensatzdaten durch.
  • Einbau Logging für Entwickler-Debugging.
  • Abbruch des DATA_SAVE Kommandos kann zum Verlust des Datensatzinhaltes führen.

Objekt DDL Event V2.4.5.0

BeschreibungAdd-on, welches ein DDL-Event (Direct Data Link) zur Anbindung von Nexeed MES auf Basis der Nexeed XML Spezifikation über TCP/IP repräsentiert. Die BDE/MDE Events plcChargeChanged, plcError, plcJam(Started), plcOperationModeChanged, plcOperatorRequired(Started), plcPartsMissing(Started), plcShiftChanged und plcSystemStarted werden automatisch gesendet, müssen aber immernoch im OES selbst konfiguriert werden.
  • Min-Version der ipDdl auf 1.1.17 gesetzt.

Objekt DDL V1.2.7.0

BeschreibungDDL Bibliothek
  • Generierung der Items auf 100 items/Zyklus beschränkt

Objekt Fbp Co Base (BTC) V2.0.62.0

BeschreibungBibliothek für CANopen Feldbus Peripherie (Beckhoff TwinCAT)
  • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)

Objekt Fbp Ec Base (BTC) V2.0.65.0

BeschreibungBibliothek für EtherCAT Feldbus Peripherie (Beckhoff TwinCAT)
  • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)
  • OpconEcMasterAddon in OSD-Datei der systemunabhängigen NxFbpEcBase verschoben

Objekt Fbp Pdp Base (BTC) V2.0.64.0

BeschreibungBibliothek für Profibus DP Peripherie (Beckhoff TwinCAT)
  • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)

Objekt File Sys Dep (BTC) V1.0.10.0

BeschreibungSystemabhängige Dateifunktionalitäten (Beckhoff TwinCAT)
  • Alle internen Variablen mit dem Name 'Class' umbenannt (Compiler Info neue IEC Schlüsselworte)

Objekt File Sys Dep V1.0.10.0

BeschreibungSystemabhängige Dateifunktionalitäten
  • Unterstützung für ctrlX

Objekt Mode Forwarder Template V1.5.3.0

BeschreibungEin ModeForwarder kann Betriebsarten aller unterlagerten ModeHandler umschalten. Der ModeForwarder hat selbst keine Abläufe, er ist nur ein Verteiler.
  • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt

Objekt Mode Handler Template V1.5.3.0

BeschreibungEin ModeHandler verwaltet Betriebsarten und ihre zugeordneten Schrittketten.
  • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt

Objekt Nx Base V1.0.80.0

BeschreibungBasisobjekt
  • Behebe Exception, wenn RootDataDtLocal in Schrittketten abgefragt wird.

Objekt Part Counter V1.1.1.0

BeschreibungDer Teilezähler ist ein Feature das die Historie der produzierten Teile mit NIO-Gründen aufzeichnet und in der Visualisierung darstellt. Dieses Softwareobjekt ist ein Add-on mit dem in der SPS die produzierten Teile gemeldet werden. Gespeichert werden sie in einem Part Counter Information Service außerhalb der SPS.
  • Aktualisierte Dokumentation hinzugefügt
  • Statistische Informationen vom Part Counter Service (Ab Serviceversion V1.6) für die Verwendung in der SPS hinzugefügt
  • Datentypen der OutImm-Struktur angepasst an den Cp Studio Export

Objekt Peripheral Root V2.0.16.0

BeschreibungRootobjekt im Peripheriebaum
  • Plc-Typ ctrlX auf unterstützt gesetzt

Objekt Public Interface Status V2.1.4.0

BeschreibungAddon, welches ein HMI-Fenster mit Statusinformationen aller verwendeten Public Interface Addons generiert
  • Variablenliste in OSD-Datei als Bibliotheksparameterliste markiert

Objekt Simulation V1.1.1.0

BeschreibungObligatorisches Add-on für den Simulationsmodus
  • Benötigt CpStudio 5.3
  • ConfigVersion-Variable eingeführt für Versionsüberprüfung in der 3D-Simulation
  • Inhalt des Deklarationsteils des FBs wurde nicht exportiert

Objekt Socket Sys Dep (BTC) V1.0.14.0

BeschreibungSystemabhängige Socketfunktionalitäten
  • Add Chinese translation

Objekt State V1.1.5.0

BeschreibungBarrierefreie Statuskachel mit Anzeige Steuerung Ein (Not-Halt), Feldbus, Schutztüren, MES-Verbindung, Schutztüren, Station leer. Zusätzlich wird in der SPS eine Status-Struktur bereitgestellt, die viele Informationen an zentraler Stelle sammelt.
  • Löse Build-Probleme, wenn der ModeDownlink im Projekt verwendet wird.

Objekt Text Logger V1.0.10.0

BeschreibungMit dem Addon können nutzerspezifische Nutzerinformationen mit Zeitstempel zur Laufzeit in einer .txt-Datei geschrieben werden.
  • Add Chinese translation

Objekt Rexroth Fbp Ec Base (RIL) V2.0.64.0

BeschreibungBibliothek für EtherCAT Feldbus Peripherie (Rexroth Indralogic)
  • OpconEcMasterAddon in OSD-Datei der systemunabhängigen NxFbpEcBase verschoben
1